Почему на корпусе нагревателя указана одна мощность, а в паспорте оборудования — выше?

Общий принцип

В вентиляционном оборудовании используются PTC-нагреватели (ТЭН на основе PTC-технологии).

При этом возможна ситуация, когда:

• на корпусе самого нагревательного элемента указано одно значение мощности

• в паспорте изделия или в названии установки фигурирует другое (более высокое) значение

Это не ошибка комплектации.

Почему так происходит

PTC-нагреватель (Positive Temperature Coefficient) обладает свойством саморегуляции.

Его фактическая мощность не является фиксированной величиной и зависит от условий эксплуатации:

• расхода и скорости воздуха через нагреватель

• температуры воздуха на входе

• напряжения питания

• эффективности теплоотвода

При достаточном обдуве и нормальных рабочих условиях нагреватель выходит на параметры, превышающие его номинальную маркировку. Именно эти параметры фиксируются в паспорте установки как реальная рабочая мощность нагревательного узла.

Условия для достижения заявленной мощности

Выход на номинальный ток и мощность, указанную в паспорте, возможен только при соблюдении всех перечисленных условий:

• достаточный расход воздуха

• корректная скорость потока через нагреватель

• стабильное напряжение питания

• нормальный теплоотвод

При изменении этих параметров PTC-нагреватель автоматически изменяет потребляемую мощность за счёт своей саморегулирующейся характеристики.

Это не является неисправностью.

Основные сведения о PTC-нагревателе

• Номинальная мощность нагревателя рассчитана из условия нагрева номинального расхода воздуха до целевой температуры (например, +16 °C с учётом работы рекуператора)

• Нагреватель выполнен по полупроводниковой PTC-технологии

• Нагреватель обладает эффектом саморегуляции: мощность меняется в зависимости от скорости обдувающего воздуха

• Реальная мощность может отличаться от номинального значения, указанного на корпусе