Общие рекомендации
Повышенные показания нового датчика CO₂ могут быть связаны с несколькими факторами. Для диагностики рекомендуется выполнить следующие проверки.
Проверка условий эксплуатации
Убедитесь, что датчик установлен в соответствии с требованиями документации: соблюдена рекомендуемая высота размещения, отсутствуют сквозняки, источники тепла и прямые солнечные лучи.
Проверьте, не находится ли датчик в зоне застоя воздуха — за мебелью, в углу или за преградой. Для корректных показаний необходим постоянный приток воздуха к сенсору.
Убедитесь, что в помещении действительно отсутствует повышенная концентрация углекислого газа. Причиной могут быть большое количество людей, отсутствие проветривания или работа газового оборудования.
Проверка подключения
Отключите питание датчика на 1–2 минуты, затем включите его снова. После включения датчику требуется до 10–15 минут для стабилизации показаний.
Проверьте надёжность подключения проводов в клеммных колодках со стороны датчика и блока автоматики.
Убедитесь, что используемый кабель соответствует требованиям по сечению и длине. При значительной длине линии возможно влияние помех.
Проверка настроек контроллера
В меню контроллера или пульта управления проверьте, правильно ли выбран тип датчика и соответствует ли он фактически установленному.
Убедитесь, что заданный диапазон измерения, например 0–2000 ppm или 0–5000 ppm, соответствует характеристикам установленного датчика.
Проверьте, не активированы ли дополнительные корректировки или смещения показаний — калибровка.
Калибровка датчика
Некоторые модели датчиков CO₂ требуют калибровки после установки. Рекомендуется:
выполнить принудительную калибровку по чистому воздуху: вынести датчик на улицу или обеспечить интенсивное проветривание помещения до установления фоновых значений около 400–450 ppm;
если датчик имеет функцию автоматической калибровки ABC Logic, убедиться, что она активирована и датчик эксплуатируется в условиях, где концентрация CO₂ регулярно снижается до фоновых значений, например в нерабочее время.
Примечание
В нашей продукции используется датчик CO₂ модели LFG202. Он относится к типу NDIR-сенсоров и оснащён функцией автоматической калибровки ABC — Automatic Baseline Calibration.
Эта функция позволяет датчику самостоятельно корректировать показания, принимая минимальные значения, зафиксированные за определённый период, за фоновый уровень, обычно 400 ppm.