I. Наружный датчик температуры (уличный)

1.      Назначение: применяется для измерения температуры за пределами помещения и/или в помещении с повышенной влажностью. Принцип измерения основан на изменении электрического сопротивления чувствительного элемента датчика при изменении температуры окружающей среды. Температурная зависимость может быть прямой или обратной — это зависит от типа термосопротивления. Основные типы датчиков температуры – Рt-1000, Ntc10k. Каждый тип датчиков имеет свою градуировку и температурную зависимость. 

2.       Конструкция: Корпус датчиков выполнен в виде монтажной коробки и изготовлен из прочного пластика. Корпус оснащается крышкой, которая обеспечивает защиту от попадания пыли, влаги и других посторонних частиц внутрь - степень защиты IP54,

3.       Монтаж: важно выбирать место размещения, которое минимально подвержено воздействию посторонних факторов: прямых солнечных лучей, сквозняка, как правило с северной стороны здания и устанавливается на плоскую поверхность стены. Или с использованием защитных экранов, выполненных из нержавеющей стали, при невозможности использовать северную сторону здания.
Для подключения рекомендуется использовать медный двухжильный кабель сечением жилы от 0,75 мм2 до 1,5 мм2, датчик подключается по двухпроводной схеме. При прокладке в местах с высоким электромагнитным излучением рекомендуется использовать экранированный кабель. Рекомендуемая дистанция между кабелем датчика и кабелем с напряжением 230 В составляет 15 см. На работу и показания датчика температуры может влиять его установка вблизи оборудования, не соответствующего нормам электромагнитной совместимости (например, частотных преобразователей). Для подключения к системам автоматизации в таких случаях нужно применять экранированный кабель, соединяя экран кабеля, со стороны шкафа, с заземлением.

Любые работы по монтажу, подключению и обслуживанию датчиков следует производить только при отключенных от напряжения контрольно-измерительных приборах.

Техническое обслуживание датчиков при эксплуатации состоит из технического осмотра, который проводится не реже одного раза в 12 месяцев и включает в себя: внешний осмотр и очистку датчика; проверку крепления датчика и кабеля; протяжку всех соединений; проверку сопротивления изоляции. Обнаруженные при осмотре недостатки следует устранить.

4. Допускается использовать в качестве датчика измерения наружного воздуха, канальный датчик температуры, в таком случае необходимо расположить канальный датчик как можно ближе к заборной решетке приточного воздуховода, до заслонки.

II. Датчик температуры приточного воздуха.

1. Назначение: применяется для измерения температуры приточного воздуха, подаваемого в помещение, а также защиты системы от переохлаждения. Монтаж данного датчика, осуществляется в воздуховод на прямом участке сразу за установкой по ходу движения воздуха, на расстоянии 1м. Принцип измерения основан на изменении электрического сопротивления чувствительного элемента датчика при изменении температуры окружающей среды. Температурная зависимость может быть прямой или обратной — это зависит от типа термосопротивления. Основные типы датчиков температуры – Рt-1000, Ntc10k. Каждый тип датчиков имеет свою градуировку и температурную зависимость. 
2. Подключение и техническое обслуживание датчика аналогично описанию выше для наружного датчика температуры. (гл. I, п.3)

III. Датчик температуры обратного теплоносителя

1.      Назначение: применяется для измерения температуры обратного теплоносителя, подаваемого на теплообменник установки с из системы теплоснабжения (СТС), а также защиты системы от замерзания. Монтаж данного датчика, осуществляется на обратной трубе водяного нагревателя (на выходе теплоносителя). Датчик накладного типа, после крепления к трубопроводу его необходимо дополнительно изолировать сверху теплоизоляционным материалом.   Принцип измерения основан на изменении электрического сопротивления чувствительного элемента датчика при изменении температуры окружающей среды. Температурная зависимость может быть прямой или обратной — это зависит от типа термосопротивления. Основные типы датчиков температуры – Рt-1000, Ntc10k Каждый тип датчиков имеет свою градуировку и температурную зависимость.    

2. Монтаж: важно установить на трубе именно обратного теплоносителя из теплообменника и рядом с теплообменником (для исключения инерционности передачи сигнала). Для лучшего контакта рекомендуется место прилегания датчика к трубе смазать термопроводной пастой и плотно его закрепить с использованием хомута (рис. 8) (пластикового или металлического). После монтажа датчика его необходимо дополнительно изолировать теплоизоляционным материалом

Для подключения рекомендуется использовать медный двухжильный кабель сечением жилы от 0,75 мм2 до 1,5 мм2, датчик подключается по двухпроводной схеме. При прокладке в местах с высоким электромагнитным излучением рекомендуется использовать кабель с экраном. Рекомендуемая дистанция между кабелем датчика и кабелем с напряжением 230 В составляет 15 см. На работу и показания датчика температуры может влиять его установка вблизи оборудования, не соответствующего нормам электромагнитной совместимости (например, частотных преобразователей). Для подключения к системам автоматизации в таких случаях нужно применять экранированный кабель, соединяя экран кабеля, со стороны шкафа, с заземлением.

Любые работы по монтажу, подключению и обслуживанию датчиков следует производить только при отключенных от напряжения контрольно-измерительных приборах.

Техническое обслуживание датчиков при эксплуатации состоит из технического осмотра, который проводится не реже одного раза в 6 месяцев (после отопительного сезона и перед отопительным сезоном) и включает в себя: внешний осмотр и очистку датчика; проверку крепления датчика и кабеля; протяжку всех соединений; проверку сопротивления изоляции. Обнаруженные при осмотре недостатки следует устранить.

IV. Датчик температуры в помещении.

1.      Назначение: применяется для измерения температуры в помещении с умеренной влажностью и не агрессивной средой Принцип измерения основан на изменении электрического сопротивления чувствительного элемента датчика при изменении температуры окружающей среды. Температурная зависимость может быть прямой или обратной — это зависит от типа термосопротивления. Основные типы датчиков температуры – Рt-1000, Ntc10k Каждый тип датчиков имеет свою градуировку и температурную зависимость. 

2. Монтаж: Датчик монтируется на стене на расстоянии 1,2-1,5 м от пола вдали от источников тепла и холода (радиаторы, кондиционеры и т.д.), открытых дверных и оконных проемов. Монтаж должен проводиться только квалифицированным персоналом. В целях соблюдения правил охраны труда перед началом работ по монтажу, демонтажу или обслуживанию датчика необходимо произвести отключение электропитания всей системы. На работу и показания датчика может влиять его установка вблизи оборудования, не соответствующего нормам электромагнитной совместимости. Рекомендуется применять экранированный кабель, соединяя экран, с одной стороны, с заземлением. Для подключения датчика рекомендуется использовать двухжильный кабель сечением до 1,5 мм2.
Допускается использовать в качестве датчика измерения температуры воздуха в помещении, канальный датчик температуры, в таком случае необходимо расположить канальный датчик как можно ближе к заборной решетке вытяжного воздуховода. Если в помещении смонтировано несколько диффузоров вытяжного воздуховода, то датчик должен располагаться в общем воздуховоде после подсоединения к нему всех вытяжных лучей
Техническое обслуживание датчика при эксплуатации состоит из технического осмотра, который проводится обслуживающим персоналом не реже одного раза в 6 месяцев и включает в себя: внешний осмотр и очистку датчика, проверку крепления датчика и кабеля, протяжку соединений, проверку сопротивления изоляции. Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить.