РПД — реле перепада давления воздуха (дифреле) контролирует разность давлений в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Реле предназначено для контроля состояния воздушных фильтров, теплообменников и вентиляторов.
В нашем оборудовании используются реле перепада давления двух типов, имеющие одинаковый принцип работы, но различные диапазоны измеряемых давлений:

РПД тип 1(02) - 20-200 Па

РПД тип 2(05) - 50-500 Па

Принцип работы (одинаковый для обоих типов)

  • Устройство измеряет разницу давлений между двумя точками системы

  • При достижении заданного порога срабатывает контактная группа

  • Передаёт сигнал в систему управления оборудованием

Типы контактных групп реле перепада давления (РПД)

В нашем оборудовании применяются реле с двумя типами контактных групп:

1. Нормально разомкнутые контакты (NO)

  • Обозначение клемм: 1-2

  • Состояние в покое: контакты разомкнуты (цепь не проводит ток)

  • При срабатывании: контакты замыкаются (цепь проводит ток)

  • Типовое применение:

Управление включением оборудования

Запуск исполнительных механизмов

Активация сигнальных устройств

2. Нормально замкнутые контакты (NC)

  • Обозначение клемм: 1-3

  • Состояние в покое: контакты замкнуты (цепь проводит ток)

  • При срабатывании: контакты размыкаются (цепь разрывается)

  • Типовое применение:

Аварийные остановки оборудования

Защитные цепи безопасности

Сигнализация аварийных состояний

Подключение измерительных трубок РПД (плюс и минус)

Реле перепада давления (РПД) имеются два измерительных штуцера, которые необходимо правильно подключать:

Штуцер "+" (плюс)

  • Обозначается знаком "+"

  • Подключается к зоне более высокого давления

  • Для фильтров, рекуператоров и охладителей: до элемента

  • Для вентиляторов: после вентилятора

Штуцер "-" (минус)

  • Обозначается знаком "-" или синим/черным цветом

  • Подключается к зоне более низкого давления

  • Для фильтров, рекуператоров и охладителей: после элемента

  • Для вентиляторов: до вентилятора

Важные правила подключения:

  1. Всегда соблюдайте маркировку "+" и "-" на корпусе РПД

  2. Используйте гибкие трубки одинаковой длины

  3. Обеспечьте герметичность соединений

  4. Избегайте перегибов и заломов трубок

Схемы подключения реле перепада давления (РПД) в нашем оборудовании