Данная инструкция предназначена для оборудования NAVEKA с системой автоматики на базе контроллера M245 и пульта управления TS4.

EC-вентиляторы NAVEKA могут интегрироваться в систему автоматики приточных установок Node 4 и блоков управления NAVEKA приток, в том числе для использования в качестве вытяжных вентиляторов.
Для подключения используются специальные платы, предназначенные для однофазных (230 В) и трёхфазных (380 В) EC-вентиляторов.
Платы позволяют подключить управляющий сигнал 0–10 В и сигнал TACHO для контроля частоты вращения вентилятора.

Питание вентилятора
Однофазный вентилятор: 230 В — L, N, PE.
Трёхфазный вентилятор: 380 В — L1, L2, L3, PE.

Питание подаётся от главного распределительного щита объекта. Рекомендуется предусмотреть соответствующую защиту двигателя по напряжению и току.

Управление скоростью вентилятора

Управление осуществляется аналоговым сигналом 0–10 В:
U8 контроллера M245 — управляющий сигнал 0–10 В.
GND — общий провод управления.

Контроль оборотов TACHO
Сигнал TACHO подключается к счётному входу UI12 контроллера M245.

Для корректного отображения частоты вращения необходимо активировать функцию контроля оборотов и установить количество импульсов в соответствии с моделью мотор-колеса.
Путь настройки:
ESC → Настройки → Наработка вентилятора → Импульс вытяжки.

Ручное управление вентилятором

Для автономного регулирования скорости без контроллера M245 допускается использование ручного позиционера ETZ 0–10 В.

Подключение:
+10V — питание позиционера.
GND — общий провод.
10V/PWM — управляющий сигнал.

При использовании позиционера ETZ 0–10 В сигнал TACHO не используется.

Важные указания

Подключение необходимо выполнять строго по маркировке клемм и соответствующим электрическим схемам. Цвет проводов используется только как вспомогательный ориентир.

Сигнал TACHO должен подключаться исключительно к предназначенному для него счётному входу контроллера.