Для корректной работы авторежима необходимо активировать параметр А6 в параметрах меню пульта Z031.
Параметр А6
Значение 3
Описание: Параметр определяет доступность режимов работы системы вентиляции. Используется в виде маски, где каждая комбинация чисел соответствует определенному наботу разрешенных режимов:
3- доступны режимы "Вентиляция" и "Нагрев" (значение по умолчанию);
7- доступны режимы "Вентиляция", "Нагрев", "Охлаждение";
8- доступен только "Автоматический" режим работы.
Изменение этого параметра позволяет ограничить или расширить список режимов в зависимости от конкретной конфигурации системы.
Переключение зима-лето в установке реализовано по наружному датчику. А работа в режиме охлаждения при этом осуществляется по датчику помещения. Для настройки автоматического перехода установки в режимы зима/лето необходим наружный датчик температуры и настройка параметров С 4в пульте- данный параметр задает пороговое значение температуры наружного воздуха, при достижении которого система автоматически переходит в режим «Нагрев», при условии, что включен режим работы «Автоматический». Настраивается индивидуально. Также необходимо настроить параметр С 5- этот параметр задает пороговое значение температуры наружного воздуха, при достижении которого система автоматически переходит в режим «Охлаждение», при условии, что включен режим работы «Автоматический». Настраивается индивидуально.
Для функционирования авторежима обязательно должны быть подключены датчик температуры помещения и датчик наружного воздуха. Без указанных датчиков работа авторежима невозможна.
После выполнения этих настроек система сможет автоматически переключаться между режимами работы.