Автоматика M245 + Пульт TS4
Авария «Перегрузка вентилятора притока» означает, что двигатель приточного вентилятора работает в режиме перегрузки. Система автоматически остановила вентилятор для предотвращения выхода оборудования из строя.
Причины возникновения
Данный тип аварии может возникать по следующим причинам:
Загрязнение фильтров вентиляционной установки.
Наличие посторонних предметов в рабочей зоне вентилятора.
Нарушения параметров электропитания.
Внутренняя неисправность электродвигателя.
Важно: не рекомендуется выполнять повторный запуск установки до устранения причины неисправности. Повторные попытки запуска могут привести к серьёзной поломке оборудования.
В большинстве случаев для точного определения причины требуется проведение диагностики сервисным специалистом.
Что необходимо проверить:
При наличии соответствующей квалификации и средств измерений рекомендуется выполнить следующие проверки:
Проверить наличие напряжения на клеммах питания и управления.
Проверить настройки частотного преобразователя:
Убедиться, что выбран корректный режим управления (например, скалярный вместо векторного при необходимости).
Сверить настройки частотного преобразователя с параметрами, указанными на шильдике электродвигателя.
Проверить механическую свободу вращения рабочего колеса вентилятора. Убедиться в отсутствии посторонних предметов внутри вентиляционного блока.
Проверить настройки нормально разомкнутых (НО) и нормально замкнутых (НЗ) контактов в меню параметров контроллера (раздел дискретных входов).
В блоках управления также проверить наличие перемычки, если не приведён провод на соответствующих клеммах «Авария ПЧ вентилятора притока».
Выполнить измерение сопротивления обмоток электродвигателя.
Для трёхфазных двигателей: измерить сопротивление между каждой парой клемм (U1–U2, V1–V2, W1–W2). Полученные значения должны быть примерно равны между собой. Допустимое отклонение — не более 5–10 %. Значительное отклонение на одной из пар может свидетельствовать об обрыве или межвитковом замыкании.
Для однофазных двигателей: проверить сопротивление рабочей (основной) и пусковой обмоток. Пусковая обмотка, как правило, имеет более высокое сопротивление. Показание мультиметра «бесконечность» (OL) указывает на обрыв. Показание, близкое к «0», указывает на короткое замыкание.
Проверить обмотки на замыкание на корпус.
Для этого перевести мультиметр в режим прозвонки. Подсоединить один щуп к любому выводу обмотки, второй щуп — к корпусу двигателя. Наличие звукового сигнала или сопротивление, близкое к нулю, свидетельствует о повреждении изоляции. В данном случае требуется ремонт двигателя.
Заключение
При невозможности самостоятельного устранения неисправности либо при отсутствии необходимых навыков и инструментов рекомендуется обратиться в сервисную службу для проведения полной диагностики оборудования.