Автоматика M245 + Пульт TS4

Авария «Перегрузка вентилятора притока» означает, что двигатель приточного вентилятора работает в режиме перегрузки. Система автоматически остановила вентилятор для предотвращения выхода оборудования из строя.
Причины возникновения

Данный тип аварии может возникать по следующим причинам:

  1. Загрязнение фильтров вентиляционной установки.

  2. Наличие посторонних предметов в рабочей зоне вентилятора.

  3. Нарушения параметров электропитания.

  4. Внутренняя неисправность электродвигателя.

Важно: не рекомендуется выполнять повторный запуск установки до устранения причины неисправности. Повторные попытки запуска могут привести к серьёзной поломке оборудования.

В большинстве случаев для точного определения причины требуется проведение диагностики сервисным специалистом.

Что необходимо проверить:

При наличии соответствующей квалификации и средств измерений рекомендуется выполнить следующие проверки:

  1. Проверить наличие напряжения на клеммах питания и управления.

  2. Проверить настройки частотного преобразователя:

  • Убедиться, что выбран корректный режим управления (например, скалярный вместо векторного при необходимости).

  • Сверить настройки частотного преобразователя с параметрами, указанными на шильдике электродвигателя.

  1. Проверить механическую свободу вращения рабочего колеса вентилятора. Убедиться в отсутствии посторонних предметов внутри вентиляционного блока.

  2. Проверить настройки нормально разомкнутых (НО) и нормально замкнутых (НЗ) контактов в меню параметров контроллера (раздел дискретных входов).

  3. В блоках управления также проверить наличие перемычки, если не приведён провод на соответствующих клеммах «Авария ПЧ вентилятора притока».

  4. Выполнить измерение сопротивления обмоток электродвигателя.

  • Для трёхфазных двигателей: измерить сопротивление между каждой парой клемм (U1–U2, V1–V2, W1–W2). Полученные значения должны быть примерно равны между собой. Допустимое отклонение — не более 5–10 %. Значительное отклонение на одной из пар может свидетельствовать об обрыве или межвитковом замыкании.

  • Для однофазных двигателей: проверить сопротивление рабочей (основной) и пусковой обмоток. Пусковая обмотка, как правило, имеет более высокое сопротивление. Показание мультиметра «бесконечность» (OL) указывает на обрыв. Показание, близкое к «0», указывает на короткое замыкание.

  1. Проверить обмотки на замыкание на корпус.

Для этого перевести мультиметр в режим прозвонки. Подсоединить один щуп к любому выводу обмотки, второй щуп — к корпусу двигателя. Наличие звукового сигнала или сопротивление, близкое к нулю, свидетельствует о повреждении изоляции. В данном случае требуется ремонт двигателя.

Заключение

При невозможности самостоятельного устранения неисправности либо при отсутствии необходимых навыков и инструментов рекомендуется обратиться в сервисную службу для проведения полной диагностики оборудования.