Причины и способы устранения аварии:
Обрыв связи (датчик не подключен к установке).
Рекомендуемые действия:
Проверить подключение датчика согласно принципиальной схеме.
Проверить исправность самого датчика.
Выбран неверный тип чувствительного элемента.
Рекомендуемые действия:
Изменить тип чувствительного элемента (NTC10k, Pt1000, Pt100)
Дополнительная информация:
В большинстве случаев данная авария возникает при переводе установки в режим «Охлаждение» в следующих условиях:
Датчик температуры помещения отсутствует (не подключен).
В настройках контроллера включен параметр «Дискретный охладитель», однако фактически охладитель не установлен.
Для устранения аварии:
Войти в меню «Настройки» контроллера.
Ввести пароль 1202.
Найти пункт «Дискретный охладитель».
Установить значение «Выкл».
Причины формирования ошибки «Отказ датчика температуры в помещении» зависят от версии программного обеспечения.
В ранних версиях ПО, а именно до версии 6.5, данная ошибка чаще всего возникала при активации узла «Фреоновый охладитель» и включении режима «Охлаждение» без подключенного датчика температуры в помещении. Это связано с тем, что в данных версиях системы режим охлаждения работал исключительно по датчику температуры в помещении.
Начиная с версии ПО 6.5 логика работы была изменена и доработана. Теперь при активации узла «Фреоновый охладитель» и включении режима «Охлаждение» система проверяет наличие датчика температуры в помещении и, в зависимости от результата проверки, корректирует алгоритм работы без формирования аварии.
При этом авария «Отказ датчика температуры в помещении» по-прежнему может возникать в случае, если пользователь активировал узел «Инверторное охлаждение» и выбрал в качестве главного датчика «Датчик температуры в помещении». Начиная с версии ПО 7.12 авария по обрыву датчика температуры в помещении также может возникать при активации узла «Компенсация», поскольку данный узел требует обязательного наличия датчика температуры в помещении в контуре управления.
В случаях, когда датчик используется только для мониторинга и отображения температуры, при потере связи с ним на главном экране пульта отображается уведомление о том, что датчик не подключен, а на экране мнемосхемы его показания скрываются.
Основные причины возникновения ошибки или потери связи с датчиком:
Неверное подключение или плохой контакт.
Наиболее частой причиной является некорректное подключение датчика, плохой контакт на клеммах контроллера либо нарушение соединения в промежуточных клеммах, WAGO-соединениях или местах коммутации.Несоответствие типа чувствительного элемента настройкам контроллера.
Контроллер поддерживает несколько типов датчиков температуры, поэтому после подключения необходимо выбрать корректный тип чувствительного элемента в настройках системы (Pt100 / Pt1000 / NTC10K). При неверно выбранном типе датчика отображаемые значения температуры будут некорректными, а в некоторых случаях возможно формирование ошибки.Повреждение чувствительного элемента датчика.
В редких случаях возможен выход чувствительного элемента датчика из строя. Если измеренное сопротивление значительно отличается от значения, соответствующего текущей температуре согласно характеристикам датчика, это может свидетельствовать о повреждении чувствительного элемента или нарушении внутренней цепи датчика.Повреждение линии связи или кабеля датчика.
Также причиной ошибки может являться повреждение кабеля датчика, обрыв одной из жил, короткое замыкание линии или воздействие внешних помех при прокладке сигнального кабеля совместно с силовыми линиями.